rà soát tới đâu, vi phạm đến đó là trạng thái đoàn liên kiểm tra Bộ Công An và Bộ xây dựng gặp phải lúc tiến hành rà soát đột xuất công việc phòng cháy chữa cháy tại các tòa nhà chung cư tại Nha Trang - Khánh Hòa.

Hệ thống báo động không hoạt động
Sáng ngày 3/5 gần đây tại thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, đoàn liên công tác của Bộ Công An và Bộ xây dựng đã tiến hành công tác kiểm tra công tác PCCC đột xuất tại 1 số chung cư trên địa bàn đô thị do thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh - phó cục trưởng, PCCC làm đoàn trưởng.Tại buổi thanh tra, đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất chung cư 60 Nguyễn Thiệt Thuật. Đoàn công việc đã chia làm 3 đội kiểm tra những hạng mục như : Hệ thống phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, rà soát công việc chấp hành những quy định về Luật phòng cháy chữa cháy đối với Ban quản trị chung cư, đội chữa cháy cơ sở và tinh thần người dân.

Bình cứu hỏa thiếu số lượng nhiều, và đa phần là dạng khí, ko với dạng bột
Quan kiểm tra, đoàn phát hiện phần lớn các vật dụng của hệ thống phòng cháy chữa cháy đều ko hoạt động và đạt tiêu chuẩn, điển hình như hệ thống chuông báo động ko hoạt động, hệ thống nước chữa cháy không đạt tiêu chuẩn và có thiết kế ko hợp lý. Đèn hướng dẫn thoát nạn không hoạt động, hệ thống dập lửa ko hoạt động lúc được đốt cháy tới hơn 300 độ C, cầu thang thoát hiểm bị hở không đạt quy chuẩn...

Chuông báo động bị hỏng

>> click ảnh để xem thêmHệ thống dập lửa dù được đốt nóng tới hơn 300 độ C nhưng vẫn không phun nước dập lửa Đoàn công việc cũng tiến hành rà soát khách sạn hoàn vũ - Nha Trang Center, mặc dù được đồ vật hệ thống PCCC là đạt chuẩn nhưng công việc vận hành vẫn còn rất chậm. Cụ thể sau lúc hệ thống báo cháy hoạt động nhưng cầu thang máy không tự động chuyển về tầng một, ... Đoàn công việc đã bắt buộc chủ Khách Sạn nhanh chóng khắc phục những giảm thiểu, chưa đạt bắt buộc